8. Mai 2007 17:08
8. Mai 2007 18:17
Daten werden auf 1 und 2 verteilt, 3 enthält Paritätsziffer (Boolsche Berechnung, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1)
Disk1 Disk2 Disk3
0 1 P1
1 1 P0
1 0 P1
0 0 P0
fällt z.B. Disk 2 aus ...
Disk1 Disk2 Disk3
0 x P1
1 x P0
1 x P1
0 X P0
... so kann die Info "zurückberechnet" werden:
Disk2 (neu)
x = P1 - 0 = 1
x = P0 - 1 = 1
x = P1 - 1 = 0
x = P0 - 0 = 0
8. Mai 2007 20:40
8. Mai 2007 23:24
mikka hat geschrieben:[...] Es gibt auch eine Datei (nur wo?), in der Bottlenecks beschrieben werden, um dieses Auszuschalten.
9. Mai 2007 09:23
23. Mai 2007 07:46
stryk hat geschrieben:RAID 5 ist immer langsamer als andere RAID Konfiguration,
23. Mai 2007 09:10
Stimmt schon, dieses gilt meines Wissens nur für deaktivierten Cache auf den Festplatten / Controller!
23. Mai 2007 10:44
stryk hat geschrieben:Ich rate in meinen Schulungen jedoch i.d.R. auf diese Caches zu verzichten, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß wenn "die Putzfrau den Stecker zieht" auch die USV nicht funktioniert und die Batterien leer sind ... Ergebnis: Datenbank ist korrupt - physikalisch beschädigt - Restore erfroderlich.
Wer Caches nutzt sollte auch die entsprechende Controller-Hardware benutzen; so gibt es z.B. welche, die sich autom. abschalten - nachdem der Cache auf Platte geschrieben wurde -, wenn die Batterien leer sind.